tag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post3653854458792703218..comments2024-01-18T14:24:47.414+02:00Comments on Koti Lahelaan: IV-koneen säätöäHarrihttp://www.blogger.com/profile/00246375954023424522noreply@blogger.comBlogger42125tag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-31523227449405799042023-07-31T15:50:28.929+03:002023-07-31T15:50:28.929+03:00Oikein hyvät asteet. Meidänkin täytyy nämä koneet ...Oikein hyvät asteet. Meidänkin täytyy nämä koneet selvittää. Nyt on vielä urakkana itse rakentaminen, seuraavaksi täytyisi hankkia ilmastointiventtiilit. https://www.iv-lipasti.com/tuotteet/ilmastointiventtiilitAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-58334219986431288012023-06-07T11:26:20.560+03:002023-06-07T11:26:20.560+03:00Samaa mieltä, että tuo 18-19 astetta on oikein hyv...Samaa mieltä, että tuo 18-19 astetta on oikein hyvä. Meidän täytyisi hankkia ilmalämpöpumppu vielä tässä kesän aikana. Kauan siitä on haaveiltu, nyt olisi aika. Helpottaisi kovasti, kun voisi säätää sisäilman lämpötilaa sen avulla. Maritahttps://www.kajo-sahko.fi/ilmalampopumput/asennuksetnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-40401430445107661032023-03-17T14:29:18.549+02:002023-03-17T14:29:18.549+02:00Meillä on hieman erilainen kone. Siihen kuitenkin ...Meillä on hieman erilainen kone. Siihen kuitenkin pitäisi tehdä kohta IV-koneen korjaustyöt, sillä se on hieman reistaillut viime aikoina eikä toimi kuten pitäisi. Toivotaan kuitenkin, että sen saa korjattua. Muuten olemme olleet aivan tyytyväisiä, eikä olisi tarvetta vaihtaa. https://www.ilma-ahti.fi/ilmanvaihtoSannahttps://www.blogger.com/profile/03564828685614273805noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-61930775346456937582020-09-20T11:54:01.264+03:002020-09-20T11:54:01.264+03:00Mielenkiintoista, että HP mallin manuaalista sitt...Mielenkiintoista, että HP mallin manuaalista sitten löytyy kohta <br /><br />"Ilmanvaihtokanavan vakiopainesäätöIlmanvaihtolaitteen emokorttiin voidaan kytkeä kaksi paine-erolähetintä 0-10 V / 24 V (lisävaruste). Ne mittaavat tulo- ja poistokanavan paineita, jotka pidetään asetusarvossaan muuttamalla puhallinnopeuksia."<br /><br />Onko jollain käytössä tuo automatiikka noilla sensoreilla, niin filttereiden likaantuessa painetasapaino säilyisi. Toimiiko ja mitä arvoja laitetaan sivun 22 vaikiopaineohjaus paramtreihin?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-43973158808908054192020-09-20T11:39:07.729+03:002020-09-20T11:39:07.729+03:00Viimeinen eda ohje 2013_1 tehtaalta
https://doc.en...Viimeinen eda ohje 2013_1 tehtaalta<br />https://doc.enervent.com/out/out.ViewDocument.php?documentid=994<br /><br />Dokumentissa puhutaan asiasta "vakiokanavapaine" sivulla 22 ja se löytyy puhallinnopeuksien alivalikosta. Onko jollekin auennut nuo sivun 16, 22 vakikanavapainetta koskevat parametrit? Mainintaa myös vakiokanavapaineen hälyissä sivulla 29 ja id listassa s.79 1x23 Onko tuolla tarkoitus haistella filttereiden yli likaantuvien filttereiden paine-eroja ja pitää säädetty paine-ero säätöikkunassa ? Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-47169112782010095552020-09-20T07:48:44.751+03:002020-09-20T07:48:44.751+03:00Janne, mitkä ovat emolevyn ja ohjaimen versionume...Janne, mitkä ovat emolevyn ja ohjaimen versionumerot ede iv-koneessasi? Tietääkö joku mihin versionumeroihin päättyi EDE ohjauksen päivitykset, kun tuo tehtaan ohjausversio lopetettiin. Yleensä softaohjatuissa laitteissa viimeinen on todennäköisesti paras versio.<br /><br />Kyseiset prosenttiluvut ovat mitattujen anturilämpötilojen perusteella laskettuja. Lämpöpumppufoorumilla on ilmanvaihto-osiossa lisää keskusteluaAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-9845893583152465542019-05-22T08:52:00.576+03:002019-05-22T08:52:00.576+03:00Hyvä ja mielenkiintoinen kirjoitus kommentteineen....Hyvä ja mielenkiintoinen kirjoitus kommentteineen. Ilmanvaihdon mitoitus ja säätö on kyllä oma taiteenlajinsa.https://kodinplaza.fi/https://kodinplaza.fi/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-80758389140856984622017-01-17T12:32:47.644+02:002017-01-17T12:32:47.644+02:00Such a nice blog and i appreciate your all efforts...Such a nice blog and i appreciate your all efforts about the saunan lasiseinä it's really good work. well done.<br /><a href="http://www.lasitehdas.com/" rel="nofollow">saunan lasiseinä</a>Isabel Benthttps://www.blogger.com/profile/10369604775586573149noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-79236881081630034192016-06-10T13:31:52.526+03:002016-06-10T13:31:52.526+03:00Vanha mutta erinomainen ketju ! Osaako joku avata ...Vanha mutta erinomainen ketju ! Osaako joku avata nämä LTO tulo / poisto prosentit ? Katsoin just omaa näillä "juhannuskeileillä" <br />Pyyntiasetus 22c<br /><br />ulkoilma 6.3c<br />lto tulo 17.3c<br />tulo 18.3c<br />poisto 21.5c<br />lto poisto 21.6c<br />lto tulo 71%<br />lto poisto 87%<br />LTO 100<br />eli suomeksi kaikki talteen eikä harakoille. Silti kämppä kolea ja saa pykälä kerrallaan nostaa lämmitystasoa MLP:ssä. Ilman IV:tä olisi liian kuuma.Jannehttps://www.blogger.com/profile/10477322854368708447noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-48851882841693336382014-01-16T23:35:44.561+02:002014-01-16T23:35:44.561+02:00Nyt kun meidän ilmamäärät on laitettu uudelleen ni...Nyt kun meidän ilmamäärät on laitettu uudelleen niin, että yläkerrassakin on alipainetta 4 Pa, niin hyötysuhde on tulo 92 % ja poisto 70 %. Ja vastaavasti siirtyi sähkövastuksen käyttö melkein 7-9 pakkasastetta alemmas poiston ilmamäärän suhteellisen kasvamisen myötä.Kuhanennoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-24994260965376604652014-01-16T21:38:56.375+02:002014-01-16T21:38:56.375+02:00Meillä ongelmana se että kun vähänkin pakkasta sii...Meillä ongelmana se että kun vähänkin pakkasta siis ulkolämpö alle -10C kone antaa hälytyksen TE05 tai TE10 ja menee pois päältä. Auttoi kun sääti tehon 25-30%. Nyt vikana se että ilmeisest em häylytyksen jälkeen alkaa puhaltaa melko kovalla äänellä eikä tehonsäätö toimi lainkaan. Sitten kun käynnistää uudelleen toimii jonkin aikaa normaalisti. Jokin vika? Mistä löytyisi pätevä huoltomies pk-alueella?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-18591637990799875582013-10-10T13:48:11.201+03:002013-10-10T13:48:11.201+03:00En ole enää juurikaan säätöjä tehnyt, paitsi mitä ...En ole enää juurikaan säätöjä tehnyt, paitsi mitä tässä kerron: http://kotilahelaan.blogspot.fi/2013/03/iv-koneen-ongelma-ratkaistu.html<br /><br />Nyt homma tuntuu pelittävän mukavasti. Tuloilman lämpöä tiputettiin kesäkuumalla, samoin huonetermostaateista säädettiin lattialämmitystä pienemmälle, mutta nekin on nyt palautettu takaisin talvisäätöihin.Harrihttps://www.blogger.com/profile/00246375954023424522noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-30257752988910346972013-10-10T13:35:34.357+03:002013-10-10T13:35:34.357+03:00Itse vasta laitoin Pingvin Eco EDEn päälle. Kohta ...Itse vasta laitoin Pingvin Eco EDEn päälle. Kohta pitäisi mitata ja säädellä noita päätelaitteita. Saa nähdä miten stressaavaksi elämä menee tuon laitteen kanssa.<br /><br />Vielä oletteko säädelleet koneita? Oletteko saaneet ketään ammattilaista (joku lvi-ihminen joka on useamman kerran taistellut säädöt kohdalleen) säätämään konetta paikanpäälle?<br />Hannunoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-3529502676079113362013-03-04T11:02:48.836+02:002013-03-04T11:02:48.836+02:00Hei!
Minulla on 2012 asennettu Enervent Pingvin E...Hei! <br />Minulla on 2012 asennettu Enervent Pingvin EDE ja maalämpö Thermia Diplomat 8kW. Olen itsekin miettinyt IV säätöjä hieman ja huomasin että täällähän niitä vinkkejä oli.<br /><br />Olen nyt poistanut IVstä viilennyksen ja lämmityksen kokonaan pois käytöstä asetuksista (raksit pois). Näyttö näyttää +16 astetta, mutta säätäminenhän ei tuohon vaikuta enää. Voikohan tuosta lämmityksen poistosta tulla jossain tilanteessa ongelmia esim. kovilla pakkasilla? Nyt oli -23 ulkona ja tuloilma oli +15 astetta. Eli pitäisikö tuloilman lämmitys olla kuitenkin päällä jostain syystä?<br /><br />Kovilla pakkasilla kun on laittanut takkatoiminnon päälle niin on tullut TE10 hälyytystä, tuloilma kylmää ylipaineistuksen aikana. Sitten poistunut/kuitaantunut itsestään.<br /><br />Toinen mitä olen miettinyt että pitäisikö LTO talvitoiminto olla päällä (raksitettuna asetuksisa) vai ei? Onko jollain ja onko siitä mikä hyöty?<br />Tomminoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-68411381185994037112012-11-05T21:29:23.193+02:002012-11-05T21:29:23.193+02:00Ja vielä sen verran, että kyselin lto tulon ja tul...Ja vielä sen verran, että kyselin lto tulon ja tulon lämpötilamittauksen erojen perään kun vastus ei ole päällä, ja homma ratkesi ohjeen mukaisesti anturin mittauspaikan sivuttaisäädöllä optimaalisempaan paikkaan. Samoin selvisi, että asetuksista pystyy aktivoimaan poiss-käyttötilat ulkoiseen ohjukseen, eli vaikka murtohälyttimen tai liiketunnistimen perään.Kuhanennoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-18501917728532501972012-10-27T15:20:08.063+03:002012-10-27T15:20:08.063+03:00Minä olen myös viime talvena perehtynyt Enervent P...Minä olen myös viime talvena perehtynyt Enervent Pingvin EDE -laitteen säätöihin, ja olin myös yhteydessä Enerventtiin. Vaikka tämä keskustelu on pysähtynyt, luin sen näin talven kynnyksellä läpi, ja muutama asia otti silmään, verrattuna yhteydenpitoon enerventin kanssa ja mitä olen muualta saanut selville.<br />-melkein aina on tulon hyötysuhde on hieman parempi kuin poiston hyötysuhde (normaalitapauksissa), silloin kun säädöt ja ilmamäärät on oikein<br />-pingvin-koneissa EU7 kasettisuodattimen lisääminen pienentää tuloilmavirtausta huomattavasti.<br />-kanavapaineiden arvot pitää todellisuudessa tietää, vaikuttaa enervent optimizer-laskelman perus(puhallin)nopeuksiin<br />-perusnopeuksien keskinäinen suhde vain vaikuttaa, sama tilanne nopeuksilla 30/30% kuin 100/100%<br />-tuloilman lämpötilan määrityksessä hyvä tehdä mittaus venttiilistä, jolloin huomioidaan koneen anturien mahdollinen epätarkkuus ja kanaviston lämpöhäviöt.<br />-yksi suunnittelija muistutti, että köyden työntäminen putkeen vaatii enemmän työtä kuin vetäminen. puhallinopeuksilla ei säädetä talon alipaineisuutta, vaan venttilisäädöillä. puhallinopeuksilla optimoidaan hyötysuhde ottaen huomioon kanavapaineet ja vastukset.<br />Kuhanenhttps://www.blogger.com/profile/08675219295137610997noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-1690362150185428662012-01-15T23:40:24.642+02:002012-01-15T23:40:24.642+02:00Pitänee laittaa taas kommenttia tähän keskusteluun...Pitänee laittaa taas kommenttia tähän keskusteluun.<br /><br />EDA-ohjaus lienee jonkun kerrostalossa asuvan insinöörin viritys....<br />- jälkilämmityksen voi tosiaan ottaa aikaohjauksella pois (vko tai vuosi) osan aikaa vuodesta<br />- mutta mitä sitten kun ilma viilenee nollan tuntumaan tai pikkupakkaselle ja ilman jälkilämmitystä pärjää normaalitilanteessa mainiosti, paitsi kun laitetaan yipaineistus, liesituuletin jne. päälle ja niistä on indikointi koneelle joka muuttaa sitten koneen tulopainotteiseksi<br />- hetken päästä kone antaa B-hälyn kun kennon lämpötila on pudonnut alle hälyrajan ja sitten huutelee palo- ja rikosilmoitinjärjestelmä<br />- oikeasti tuo jälkilämmitys pitäisi toteuttaa siten, että parametreillä voidaan antaa rajat koska se voi toimia (lämpötilat)<br />- Enervent on kikkaillut vuosihyötysuhteen laskennassa ja ainakin Pingviinissä kone tällää LTO 100 kun raitisilman lämpötila laskee alle 8C<br />- meillä matalaenergiatalossa on siitä sitten tullut ongelmia kun loppuvuosi ulkona meni 0..5C lämpötiloissa ja kone työnsi sisään +19..+22C ilmaa eli jossain vaiheessa tuli kuuma eikä ilmakaan enää kiertänyt kunnolla kun tuo liian lämmin tuloilma jäi kattoon leijumaan<br />- olisko pitänyt ottaa aina hetkeksi talteenotto pois vai mitä?<br />- tuo yhdistettynä vesikiertoiseen lattialämmitykseen tuottaa tuskaa kun on joko kuuma tai kylmä<br />- saunapäivinä oli varsinkin ongelmaa kun poistoilma nousi +26-27C haarukkaan<br />- kelin mennessä pakkasille piti hetken päästä laittaa jälkilämmitys päälle kun tuloilman lämpötila putosi +17C<br />- muutenkin koneessa on kaikenlaisia toiminteita jolla ei sitten oikeasti taida tehdä mitään tai minä en ole ainakaan keksinyt, mutta pahimmat kompastukset ovat tuo LTOn softaviritys ja jälkilämmitys<br /><br />Että sellaista. Olisko Harrilla ja "Pingviinillä" kommentteja omista kokemuksista.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-39179239590478615412012-01-04T21:24:07.170+02:002012-01-04T21:24:07.170+02:00Kiitos loistavasta keskustelusta. Olen ostamassa P...Kiitos loistavasta keskustelusta. Olen ostamassa Pingvin eco EDE laitetta ja manuaalin lukemisen jälkeen oli vielä muutamia asioita mietinnässä. Nyt vastaukset alkaa olla saatu:<br /><br />*Saako jälkilämmityksen pois jotta ei kuluta "turhaan" sähkövastusta (meillä MLP). Saa<br /><br />*Miten tuloilman pyynti kannattaa säätää jotta hyötysuhde olisi maksimaalinen ym...<br /><br />Harrille oikeastaan kommenttina että mielestäni tuossa keskustelussa tulee selväksi vastaus alkuperäiseen pohdintaan tuloilman pyyntitasosta kun siihen ammattilaisilta oli saanut eri vastauksia.<br /><br />Eli eikös sinun kannattaisi nostaa tulopyyntiä sinne 20 asteen tuntumaan ja laittaa asetuksista jälkilämmitys pois ja vasta kovilla pakkasilla päälle. Nimittäin LTO tulo arvosi ovat ilmeisesti siksi niin matala kun tulo pyyntikin on matala. Eli kone hyödyntää LTO:ta vain hieman. Eikös se kannattaisi hyödyntää maksimaalisesti kun yksi kommentoija oli mitannut että LTO:n pyöriminen ei käytännössä vie lisää sähköä. Näin LTO:n hyötysuhteesi nousisi selvästi tuonne kommentoijien tasolle n. 80%.<br /><br />Mutta ilmseisesti ihan jees automatiikka tuo EDD kunhan sen kanssa pääsee sinuiksi.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-15513205823495090262011-11-09T12:25:10.689+02:002011-11-09T12:25:10.689+02:00Vielä kertaalleen täytyy palata aiheeseen ja kiitt...Vielä kertaalleen täytyy palata aiheeseen ja kiittää vilpittömästi Enerventin huoltoa ammattitaitoisesta ja ripeästä toiminnasta. Alta viikko sen jälkeen kun laitoin sähköpostia huoltoon, on softat nyt takuutyönä päivitetty (2.17 / 2.07) ja muutenkin annettu vinkkejä koneen toiminnan suhteen - asioista joita en aiemmin ollut hoksannut. <br /><br />Myös paineistus mitattiin asianmukaisella mittarilla. 2Pa alipaine tuli säädöllä, jossa tuloteho on 2% pienempi kuin poistoteho (joka ei kyllä ole sinnepäinkään mitä Enerventin laskuri tarjoaa - kanavisto ja venttiilien asennot ilmeisesti vaikuttavat tähän).<br /><br />Tipputeluäänen sai tosiaan loppumaan ihan sillä että kaatoi ilmalukkoon lisää vettä. Vielä pitäisi varmaan jossain välissä säädättää venttiilit uudelleen koska suhinaahan sieltä venttiileistä toki edelleen kuuluu...Pingviininoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-50872477526106482022011-11-02T21:21:10.129+02:002011-11-02T21:21:10.129+02:00Juu, tuota en tullut ajatelleeksi, että onhan puku...Juu, tuota en tullut ajatelleeksi, että onhan pukuhuoneen katto alaslaskettu enkä tiedä miten (jos mitenkään) putkia on eristetty siinä välissä. Uskoakseni kyllä on, mutta täytyypä tarkistaa. <br /><br />Meillä tällä hetkellä:<br />Raitisilma 10,8<br />LTO tulo 20,8<br />Tulo 20,4<br />Poisto 23,4<br />Jäteilma 12,9<br /><br />Hyötysuhteet:<br />tulo 79%<br />poisto 83%<br /><br />Sen olen nyt huomannut, että puhallinnopeuksien suhde vaikuttaa melko suoraan tulo/poisto hyötysuhteuden suhteeseen. Eli jos kasvatan tulo- ja poistopuhaltimen nopeuseroa (= pienempi alipaine pingviinin ollessa kyseessä), kasvaa ero poisto- ja tulohyötysuhteen välillä.Pingviininoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-12434752606485602612011-11-02T17:11:07.508+02:002011-11-02T17:11:07.508+02:00Lähinnä ajattelin että jos koneen päältä lähtevät ...Lähinnä ajattelin että jos koneen päältä lähtevät putket kulkee sisätilassa (koneen ja yläpohjan höyrynsulun välillä) eristämättöminä pidemmän matkaa, saattaa raitisilma ja ulospuhallusputken viileys aiheuttaa tuota kondensointia. Nehän ovat oikeasti viileitä ja sisätilassa on lämmintä. Meillä tuo 20cm pätkä on Armaflexillä eristetty, minkäänlaista kondenssia ei esiinny ja kone on kuiva sisältä.<br /><br />Mielenkiintoisia antamanne lukemat, alla omasta koneesta (norm.teho 45%, pyynti 19C):<br /><br />Raitisilma: 11,4<br />LTO tulo: 20,4<br />Tulo: 18,8<br />Poisto: 22,7<br />Jäteilma: 12,7<br />Kosteus: 40%<br />Tulo hyötysuhde: 79%<br />Poisto -"- : 89%<br />LTO: 9<br /><br />Ymmärtääkseni "LTO tulo" anturi on heti kennon jälkeen ja "Tulo" anturi puhaltimen jälkeen eli LTO tulon pitäisi olla suurempi kuin Tulo koska muuten joku lämmittää välissä....?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-88875007396734530912011-11-02T10:37:33.957+02:002011-11-02T10:37:33.957+02:00Täällähän oli kysymyys minullekin. En tehnyt mitää...Täällähän oli kysymyys minullekin. En tehnyt mitään huoltotöitä ennen kuvan ottoa. Äkkiseltään en osaa sanoa onko normaalitilanne vai ei, kun en tuota joka päivä seuraa.<br /><br />Nyt kun olen sairaana kotona ja viikkokello on ajastanut vehkeen "Poissa"-tilaan (ja tuloilman 16:sta asteeseen), lukemat ovat seuraavat:<br /><br />Raitisilma: 13,1<br />LTO tulo: 13.4<br />Tulo: 16.0<br />Poisto: 24.4<br />Jäteilma: 21.3<br /><br />Kiitoksia muuten molemmille mielenkiintoisesta keskustelusta. Tässä riittää pureksittavaa itse kullekin, kunhan ehtii.Harrihttps://www.blogger.com/profile/00246375954023424522noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-27165616379958855132011-11-02T01:07:34.188+02:002011-11-02T01:07:34.188+02:00Ihmeteltiin tuossa naapurinkin kanssa meidän konet...Ihmeteltiin tuossa naapurinkin kanssa meidän konetta. Heillä lienee uudempi softaversio, kun valikoista löytyy myös "yleiset asetukset" :)<br /><br />He ovat päätyneet pitämään konetta vieläkin pienemmällä teholla (25%), ilman kosteus on pysynyt tällöin vaihteluvälillä 40-45% eli hieman korkeammalla kuin meillä. Tosin arveltiin, että LTO:n hyötysuhde jää alhaisemmaksi, koska LTO tulo näyttää alempia lämpöjä. Mittauspöytäkirjaa naapuri ei vielä ole rakentajalta saanut, ilmeisesti tulee lopputarkastuksen yhteydessä... <br /><br />Kyllä meilläkin on poistoputkessa lenkki, mutta ääni syntyy kaiketi siitä kun poistoputken toinen pää liittyy viemäriin, jossa on vastassa jonkinlainen tyhjä liitosputki. Tai näin epäilen, täytynee tutkailla viemäröintikuviakin lisää.<br /><br />Yläpohjassa on puhallusvillaa noin 80cm, kone on kohdassa jonka päällä on levytetty käyttöullakko joten sinne on melko vaikea mennä tutkailemaan putkien eristyksiä erikseen. Katolle menevät putket on kyllä eristetty käsittääkseni asianmukaisesti, ne toki ovat näkyvillä siellä.<br /><br />Ilmalla ei ole sinänsä merkitystä veden tippumisen alkamiseen. Sama juttu kesähelteillä sekä talven pakkasilla...Pingviininoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-77650275465688515472011-10-31T12:22:17.955+02:002011-10-31T12:22:17.955+02:00Kone varmaan toimii oikein ja softapäivitys auttaa...Kone varmaan toimii oikein ja softapäivitys auttaa joihinkin asioihin. Vasta päivitys kertoo että mikä muuttui. Meillä ehti olla vanha versio käytössä alkukesästä vain 6 vkoa eli ei mitään selvää dataa. Ainoastaan kesäyöjäähdytys antoi selvästi hyötyä päivityksen jälkeen koska vanhalla softalla kennon ohitus ei ilmeisesti täysin toteutunut.<br /><br />Enervent ehkä osaa kertoa, mikä olisi optimi tulo/poisto hyötysuhde, yo. luvut ovat vain näytöltä katsottua ja olettamuksella että toimii oikein.<br /><br />Vaikka systeemi toimiikin kaikin puolin ok, uudelleen säätö siten että halutut litramäärät saavutetaan mahdollisimman pienellä teholla => venttiilit riittävästi auki => venttiilit eivät "vihellä" tehostuksenkaan aikana on varmaan ajan kanssa parempi.<br /><br />Kone on siis oikeaoppisesti viemäröity, mutta kannattaa tarkistaa että putkilinjasta löytyy vesilukko. Se ei riitä jos laitteesta menee suora putki viemäriin vaan siellä pitää olla lukko välissä ts. ilma ei pääse virtaamaan koneen ja viemärin välissä. Sitten kannattaisi vielä tarkistaa putkieristykset ja varsinkin koneen ja yläpohjan välillä. Syystä että kone kondensoi näillä ilmoilla ja noinkin pienellä teholla.<br />Meillä on poistoletkussa lenkki (täynnä vettä = vesilukko) ja siitä on vajaan 6kk aikana veden määrä vähentynyt.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3432678029834265961.post-28372265676877159312011-10-31T02:09:20.596+02:002011-10-31T02:09:20.596+02:001. Meillä poiston hyötysuhde seilaa normaalisti ha...<i>1. Meillä poiston hyötysuhde seilaa normaalisti haarukassa 2-10% suurempi kuin tulon (lienee suhteessa ok)</i><br /><br /><b>-> Lienee sitten ok vaikkakin äkkiseltään ei tuntunut loogiselta</b><br /><br /><i>2."Tehon nosto yli 40% aloittaa välittömästi veden tiputtelun poistokanavasta" = tarkoittaako tämä koneen sisällä olevaa poistoa vai jotain muuta?</i><br /><br /><b>-> Laitteelta (sijaitsee pukuhuoneessa katon rajassa) menee ymmärtääkseni putki viereisen KHH:n viemäriin jonkinlaisella liitoksella. Tehonlisäyksen jälkeen alkaa viemäristä kuulua tipputelun ääntä, mikä pienemmällä teholla ei kuulu.</b><br /><br /><i>3. Venttiilit eivät saisi olla niin pienellä kuin kuvailit eli epäilen vahvasti että kone on oikeasti säädetty asennossa 100 & 100 = täysillä</i><br /><br /><b>-> Mittauspöytäkirjassa oli merkitty, kuten mainitsin, "Asento 6 (1-8)". Prosentteiksi muunnettuna tarkoittaisi kaiketi 60-70%. Voi toki olla, että on merkitty tahallaan tai vahingossa väärin.</b><br /><br />Mittaupöytäkirjassa on numeroituna kaikki venttiilit suunitelman mukaisesti ja niille tavoite vs. mitattu ilmamäärä. Kuten mainitsin, niin kokonaistavoite on pöytäkirjan mukaan hyvin lähelle saavutettu (ja toki myös jokaisella venttiilillä erikseen). Poistoilman nopeus mittauksen aikaisella tehoasetuksella (oletan edelleen että se on ollut se 6/8) on ollut 72,9l/s ja vähimmäisilmanvaihto (0,5krt/h) toteutuisi 54l/s. Eli lineaarisessa suhteessa jossain 45% paikkeilla (ei varmaan voi laskea ihan näin suoraviivaisesti, mutta antanee suuntaa...)<br /><br />Tämän keskustelun tuloksena olen edelleen siinä uskossa, että kone toimii ihan ok. Mutta softa on ainakin jossain määrin viallinen ja saattaa toki haitata koneenkin toimintaa tietyissä asioissa. Softan syyksi epäilen mm. sitä että LTO symboli katoaa ruudulta aina jossain vaiheessa (jos LTO tulo > pyynti) vaikka LTO toimiikin.<br /><br />Nenämittarilla ilmanlaatu sisällä on hyvä (kuivuuskin on ehkä liioiteltua, LTO näyttää kuivempaa kuin mittarit muualla huoneistossa - ei ole aiemmin vaan tullut kiinnitettyä niihin systemaattisesti huomiota), hyötysuhteet on hyvät, kulutus pieni jne... Mutta alkuperäiset säädöt (venttiilien asento vs. teho)kyllä epäilyttävät ja niille täytyy jotain tehdä. Samoin tuo softa saatta ajantasalle...Pingviininoreply@blogger.com